高弓足

首页 » 常识 » 问答 » 冬天如何安装地暖管安装地暖管有哪些注意事
TUhjnbcbe - 2024/5/15 18:03:00

冬天如何安装地暖管?安装地暖管有哪些注意事项?地暖是一种现场拼装,一次成型的,几乎不可维修的隐蔽性的系统工程,不易维修。一旦地暖管漏水,检修起来异常麻烦,无论用何种方式找到漏点,都必然要破坏装饰面层。所以地暖系统的安装工作非常的重要。本期,洛柯尼总部小编详细和大家介绍下该话题,希望能帮到更多的暖通行业朋友!

有着丰富的地暖系统安装经验,采用一整套的标准化流程,为施工团队制定了详细的地暖系统安装规范,得到了用户的一致认可。

一、施工条件

1、首先要了解住户使用工况,是否满足地暖使用条件。

2、地板辐射采暖安装工程,环境温度应不低于5℃,安装前水、电改造已完成。

3、地板辐射采暖安装过程中,不宜与其他施工作业相互交叉进行。

4、管道安装前,应对外观及尺寸进行检查,核对相关信息。

二、施工要求

1、施工步骤:

固定分集水器→铺设保温板、反射膜→敷设地暖管道→设置伸缩缝→系统一次试压→回填混凝土保护层→系统二次试压→竣工验收

2、注意事项:

(1)分集水器水平安装时,分水器中心距地面不得小于mm,集水器中心距地面不得小于mm。

(2)铺设边界保温条之前要清扫墙体,保证墙面的平整度,避免保温条在施工和使用的过程中脱落,边界保温条连接处应使用搭接,且搭接长度不少于3公分。

(3)绝热层应铺设在平整的地面上,铺设平整,搭接严密并用(4)铝箔胶带进行粘连,反射膜的铺设要平整,尽量减少褶皱,反射膜连接处也要使用铝箔胶带粘连。

(5)管道应按照设计图纸标定间距和走向敷设,管道保持平直,间距安装误差不应大于10mm。

(6)管道切割采用专用工具断管,断口应平整,光滑,断口面垂直于管轴线。

(7)埋设于填充层的管道不得有接头,管道在安装过程中出现损坏、渗漏情况,应更换整根管道,不应拼接使用。

(8)管道应加以固定,可采用以下的固定方式:用固定卡子将管道直接固定在敷有反射膜的绝热板上。用绑扎带将管道绑扎在铺设于绝热板表面的钢丝网上。卡在铺设与绝热板表面的专用管架户管卡上。

(9)管道直管段固定间距宜为mm~mm,弯曲段固定间距宜为mm~mm,圆弧的顶部应用管卡固定。管道排列较密集时,管道间距小于mm,应设置柔性套管。

(10)管道露出地面部分与分集水器连接部分设置塑料套管或波纹管套管,高度高出地面mm-mm。

当地面施工面积大于30平方米或边长超过6米时,应按不大于6米的间距设置伸缩缝管道弯曲半径不得小于8倍管径。

3、试压要求

(1)中间检验环节,填充层回填前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。稳压1小时内压力降不大于0.05MPa且不渗不漏。

(2)填充层施工过程中,管道内水压不得低于0.6MPa。

1
查看完整版本: 冬天如何安装地暖管安装地暖管有哪些注意事